Heizkörper wird nicht warm

5 Beiträge
2 Benutzer
0 Likes
7,267 Ansichten
(@eginhard)
Beiträge: 4
Active Member
Themenstarter
 

Hallo, ich habe ein Problem mit einem Heizkörper in einem Wohnzimmerbereich . Das Problem gibt es schon länger, da der Raum nur bis 18 Grad warm wird. Der alte Heizkörper wurde durch einen neuen Heizkörper Kermi x Flair mit Gebläse ersetzt, leider hat das keine Verbesserung gebracht. Der HK wir OBEN warm aber der Rücklauf /unterer Bereich des HK bleibt kalt. Umwälzpumpe ist Hocheffzienz Pumpe und alles andere geprüft. Bleibt: Überprüfung des RÜCKLAUFS bis zum Verteiler? Kann es sein daß hier ein Hindernis in der Leitung ist? Woran kann man das erkennen? Rücklaufleitung im Verteiler = BLAU? Wenn die kalt ist dann könnte es die Ursache sein, denn dieser Rücklauf müßte zumindest lauwarm sein? WER hat ähnliche Erfahrungen und ggf eine Lösung? Vielen Dank! 🙁

 
Veröffentlicht : 31/01/2022 8:47 pm
(@socko)
Beiträge: 228
Estimable Member
 

Kann es sein das der HK zu wenig Wasser bekommt? Das richt doch sehr danach.

Wurde - an der Gesamtanlage - ein hydraulischer Abgleich gemacht bzw. wurden ALLE Ventile gegen voreinstellbare getauscht?

Wenn Nein, eindeutig. 💡

 
Veröffentlicht : 13/02/2022 6:22 pm
(@eginhard)
Beiträge: 4
Active Member
Themenstarter
 

Also, erstmal vielen Dank! Ja in der Tat, eine Heizungsfirma die auch die beiden Heizkörper (1 Kermix2) und ein alter VAMA 2000 und den Verteiler im Keller mit den Zu- und Ableitungen ansah, tippte auf zu wenig Wasser und daß 2 Leitungen sich wohl zugesetzt hätten. Nun sollen die Leitungen bei nächster Gelegenheit durchgespült werden, um die Leitungen freizubekommen. Die Gesamtanlage umfasst 16 Heizkörper auf 3 Etagen, die Pumpe läuft mit Vollast auf "4.0" und schafft es dann wohl doch nicht bei 2,3 bar Druck. Ich hoffe daß damit das Problem gelöst ist. Also nochmal für den Hinweis der ja auch eine Bestätigung ist! Gruß Eginhard

 
Veröffentlicht : 17/02/2022 12:53 pm
(@socko)
Beiträge: 228
Estimable Member
 

Naja, ob die Kollegen da nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen?

Wenn kein hydraulischer Abgleich gemacht wurde, weil keine voreinstellbaren Ventile eingebaut sind klappt das nie.

Schau dir das mal an. Ist vll. zu verstehen. Wenn nur 2 Heizkörper neue Ventile haben klappt es auch nicht. Alle oder KEINER.
Sonst kann man auch die Pumpe nie vernünftig einstellen. Und xy Bar macht keine Pumpe, ist auch gar nicht notwendig, da verstehst du etwas falsch.
Wenn eine "&m"-Pumpe läuft entstehen max. 0,6 Bar Differenzdruck und DANN rauscht es wie sau im Haus.
https://youtu.be/rPRfPL8bcAY

 
Veröffentlicht : 18/02/2022 3:35 pm
(@eginhard)
Beiträge: 4
Active Member
Themenstarter
 

Na ja einen hydraulischen Abgleich hielt man bisher nicht für nötig. Es sind natürlich überall Thermostat-Ventile an den HKs! Manche haben auch automatische Entlüfter .Ja ich weiß daß die Hochleistungseffizienzpumpe zu hoch arbeitet. Nein RAUSCHEN tut es NICHT im Haus. Alle anderen HKs werden normal warm und lassen sich thermostatisch regeln. Nun das Durchspülen bzw Freimachen der Leitungen ist wohl das letzte Mittel?
Danke für den Link. Das Hauptproblem (?) ist wohl daß in den Okalhäusern von 1978 dünne Leitungen verlegt wurden (Motto: wenig Wasser bei hohen Vorlauftemperaturen). Der Fachbetrieb meinte er kennt das von anderen Okal-Häusern . Na dann..?Gruß Eginhard

 
Veröffentlicht : 21/02/2022 12:06 pm