Hallo,
unsere Anlage mit 2 Flachkollektoren, 1 Jahr alt, pumpt bei hohen Temp. die Flüssigkeit nicht rum.
Morgen wenn langsam die Sonne auf die Kollektoren scheint, zirkuliert die Flüssigkeit und die untere Spirale im 400l Wasserkessel erwärmt sich so auf 50-55°C. Irgendwann mittags wird dann der Kollektor über 100°C warm, der Druck seigt auf 4,5-5 bar (normal 3,1) und die Flüssigkeit zirkuliert nicht mehr.
Habe erst kürzlich die Anlage 30min lang gespült und die max Wassertemp. ist auf 85°C eingestellt.
Was könnte das Problem sein?
Danke!
Holger
Hallo Holger, nachdem was du schilderst tippe ich trotz deines spülens auf Luft im System.
Voraus gesetzt du hast alle Ventile in Normalstellung und die Pumpe ist ok wäre dies die einig logische Folgerung.
Wie und womit hast du denn entlüftet ? hast du eine professionelle Spülpumpe ?
Ausserdem sollte nach einem Jahr noch Gewährleistung auf der Anlage sein also bitte deinen Solateur
(ersatzweise Installateur/ Heizungsbauer um Behebung des Mangels)
Gruß udo vom Energieprojekt
Hallo,
es besteht auch die Möglichkeit, das deine Pumpe und der Solarvorlauf/Rücklauf nicht richtig dimensioniert sind, aber meistens ist es Luft! Du mußt deine Anlage bei Stillstand entlüften. Hilft das nicht und das Problem tritt wieder auf, mußt su an geeigneter Stelle einen Dauerentlüfter(Im Durchfluß) installieren!
Gruß
Solarkatsche