Falsche Temperatur am Kollektur

4 Beiträge
2 Benutzer
0 Likes
2,345 Ansichten
(@solarlaie)
Beiträge: 2
New Member
Themenstarter
 

Hallo Forum,

nach jahrelangem problemlosen Betrieb, zeigt der Solarfühler manchmal falsche Werte, komme dazu weiter unten. Das Haus hatte ich gebraucht erworben und das Dach ist nicht zu besteigen (45 Grad Schindeln) die Position des Sensors ist auch auf hochauflösenden Aufnahmen nicht festzustellen.

Gemacht: Spülung und Entlüftung der Solaranlage, Prüfung der Qualität der Solarflüssigkeit, Neue Pumpe eingebaut, Widerstand des Fühlers in der Nacht gemessen und mit Außentemperatur verglichen, ist okay.

Es sind im Strang 2 analoge Thermometer für Zu- und Ablauf montiert, die richtigen Werte anzeigen, nachgemessen !

So nun zur Beschreibung des Problems:

Wenn die Pumpe auf niedrigster Flussrate läuft scheint der Kollektorfühler eher den richtigen Wert anzuzeigen, wenn ich die Pumpe dann mal auf hohe Flussrate stelle, steigt die angezeigte Temperatur am Kollektor komischerweise massiv, während die Rücklauftemperatur wie erwartet etwas zurückgeht. Wenn ich dann wieder zurückgehe normalisiert sich die Sache wieder, mehrfach getestet. Durch die falsche Temperaturanzeige schaltet sich die Anlage an heißen Tagen ab (Schutz lässt sich nicht umgehen).

nachdem an der Anlage nichts umkonstruiert wurde, und diese lange tadellos funktionierte, kann ich ein Konstruktionsproblem ausschließen.

Kann es sein, dass noch wenig Luft irgendwo beim Fühler ist und das dass es bei der höheren Flussrate zu Schaumbildung oder ähnlichem kommt oder hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte ?

mfg

solarlaie

 
Veröffentlicht : 11/08/2018 5:18 pm
(@socko)
Beiträge: 228
Estimable Member
 

Das wäre möglich. Wie hoch ist den der Anlagendruck und wie groß ist das Ausdehnunggefäß?

Ggf. ist das MAG zu prüfen. Hoffentlich ist da ein Kappenventil dran.

 
Veröffentlicht : 11/08/2018 9:54 pm
(@solarlaie)
Beiträge: 2
New Member
Themenstarter
 

Der Druck ist 4 bar, und das Ausdehnungsgefäss wurde nach dem spülen wieder druckmässig angepasst.

Mfg solarlaie

 
Veröffentlicht : 12/08/2018 2:57 pm
(@socko)
Beiträge: 228
Estimable Member
 

Ist den das MAG mal geprüft worden? Also ohne Anlagendruck - deshalb Kappenventil.

 
Veröffentlicht : 12/08/2018 4:35 pm