Umwälzpumpe austauschen, suche daten.

6 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
23.4 K Ansichten
(@roman78)
Beiträge: 29
Eminent Member
Themenstarter
 

Ich bin in meinem Haus jetzt auf Stromfresser suche gegangen und habe entdeckt das meine Heizung c.a. 15kw pro Woche verbraucht. Was da wohl am meisten verbraucht ist die Umwälzpumpe oder auch Heizkreispumpe genannt.

Ich habe jetzt eine Viessmann VIUP-40/60 die wohl von Grundfos produziert ist. Kann aber über diese Pumpe rein gar nichts finden an technischen Daten.

Ich wollte diese austauschen durch einen Grundfos Alpha 2. Strom verbrauch von 5 bis 45 Watt statt 70-110 (steht zumindest drauf, siehe Foto). Die pumpe die ich jetzt habe läuft Tag und Nacht ununterbrochen und die Alpha2 macht das nicht, die hat u.a. Nachtabschaltung und Druckabschaltung (also wenn alle Thermostate zu sind)

Also ich habe nur die Daten die drauf stehen. Also ich habe 40/60, wobei 40 egal ist weil ich nur den Motor aus tauschen will und nicht mit Rohr (so wie hier gezeigt). 60 (Förderhöhe) ist schon wichtig weil es 3 Etagen hoch muss. Bei 4 Meter bleibt mein Speicher kalt.

Wenn ich jetzt bei Pumpendiscounter schaue gibt es keine 40/60. Nur 15, 20, 25, 32. Wobei die 25/60 da am billigsten ist gegenüber den anderen. Jetzt die Fragen kann ich die nehmen oder gibt es da noch andere Unterschiede? Und wo kann ich Daten zu meiner jetzigen Pumpe finden?

/edit: Habe mal die Betriebsanleitung von der Alpha 2 runter geladen. Da kommen wieder zwei fragen auf. Und zwar für die automatische Nachtabsenkung muss ich ein Kessel haben mit automatischen Vorlauftemperaturregelung. Nur diese Info kann ich wider nirgendwo finden. Ich habe eine Vitola 100 Anlage von Viessmann. Wo bekomme ich diese Info her? Und dann die zweite frage: wie stelle ich das Bypassventiel ein?

 
Veröffentlicht : 26/09/2012 1:30 pm
(@oekofan)
Beiträge: 636
Honorable Member
 

Moin,

zunächst mal: Daten von der Originalpumpe wirst du schwerlich finden, da Viessmann-spezifisches Teil von Grundfos gebaut.

Wichtig: Da ich die Vitola nur schemenhaft kenne: Nur externe Pumpen dürfen problemlos getauscht werden. Bei internen (z.b. in wandhängenden Thermen eingebauten) kann es technische und rechtliche (Bauartzulassung erlischt!!) Probleme geben.

Bei handelsüblichen P-Bezeichnung unterscheidet man
a) Nennweite (DN 20, 25, 32, xx) und
b) "Förderhöhe" (hat nichts mit der Höhe des Hauses zu tun, sondern mit dem Druck, den die Pumpe im Leitungssystem der Heizung aufbaut), z.B. 4m, 6m, -40, -60, xy.

a) Standardpumpen in Heiz.-Anlagen sind z.B. 25-40 oder 25-60 (von Grundfos oder RS 25/4 bzw. RS 25/6 von Wilo).
Das solltest Du noch prüfen, ob das Anschlussgewinde in dem Durchmesser passt (ist fast immer genau eine Zollgröße größer als die sogenannte Nennweite). Eine Größe mehr (z.b. DN 32) könnte schon problematisch sein, dass der Kopf nicht richtig auf das Ghäuse (-Unterteil) passt...

Also haben wir:
Pumpe XYZ 25-60 mit Nennweite DN 25 (= 1"), Anschlussgewinde R = 1 1/4" und 6m F-Höhe.
Die entsprechende E-Spar-Pumpe Alpha2 hieße dann eben "Alpha2 25-60".

b) In Deinem Fall wird wohl eine P. mit 6m maximaler Förderhöhe erforderlich sein, die Viessmann-Bezeichnung sagt das auch ("40-60"). In der niedrigen Leistungsstufe wird sie nur 4m F-Höhe bringen ("40-60").

Ob Dein Kessel mit einer Außentemp.- oder Raum-geführten Regelung ausgestattet ist? Sollte er, dann hat er normal auch eine Möglichkeit zur Nacht-Absenkung per Zeitschaltuhr, wenn es kein "Dinosaurier" ist.

Bypass-Ventil: Wird bei Einsatz von geregelten E-Spar-P. entweder ganz zugedreht (höchster Druckwert) oder im Einzelfall sogar ausgebaut.

 
Veröffentlicht : 26/09/2012 10:02 pm
(@harte)
Beiträge: 1
New Member
 

Hallo, bin in der derselben Falle.
Du mußt die Kennlinien der ALPHA2 25-60 anschauen. Die Pumpe kann nur in der maximalen Schaltstellung "III" die 6m Förderhöhe schaffen, d.h. bei 33W. Außerdem ist dabei die Fördermenge max. 0,6qm/h.
Bei der Viessmannpumpe hast Du laut Datenblatt nur max. 2,5m WS.
Seit ich den Vitodens 200-W habe wurde das Obergeschoß nicht mehr warm. Umbauen darf man angeblich nicht, es ist schlauerweise auch baulich so gemacht, dass es kaum geht.
Bei abgebauter Heizung kann ein geübter Handwerker ein Rohr einbauen wo die Pumpe saß und eine neue Pumpe außerhalb plazieren.
Das hat den Vorteil, dass man die Pumpe unter der Kellerdecke plazieren und bedienen kann, das bringt 1m WS.
Viessmann empfahl die Best.-Nr.: 7826458; Förderhöhe: 7m vom "Fachmann" einzubauen.
Ich habe 2 Steigstränge und werde eine zweite Pumpe einbauen seit ich weiß, dass ich pro Strang ca. 0,8qm brauche. Die ALPHA2 zeigt zu jeder Betriebssituation die Fördermege qm/h und W an.Die Einzelpumpe schafft in der Summe nur 1,1qm was lt. Kennlinie max. 5m WS bedeutet.
Wenn ein Register 1mWS hat reicht das knapp von der Kellerdecke zum OG.
Bei Doppelpumpenbetrieb kann jede im Sparmodus fahren, eine müßte ständig (außer nachts) voll powern, d.h.33W
Zum Einfluß der Geschoßzahl wird leider wenig beschrieben. Die Wassersäule muß ja wohl von der Pumpe zusätzlich zum Leitungswiderstand (FB-Heizung) aufgebracht werden, wenn auch im Rücklauf dieselbe WS wieder nach unten zieht.

 
Veröffentlicht : 14/01/2014 9:00 pm
(@oekofan)
Beiträge: 636
Honorable Member
 

Noch mal ganz einfach:

Die Höhe des Gebäudes bzw. der Heizungsanlage hat mit der sogenannten Förderhöhe überhaupt NICHTS zu tun. Dafür ist die Druckhaltung im System verantwortlich.

Die bei Umwälzpumpen angegebene Förderhöhe (in Metern) bezeichnet vom Sinn her den Differenzdruck, den die Pumpe (bei einem bestimmten Volumenstrom) aufbringen kann. Beides verhält sich genau umgekehrt zueinander (leider).

Dei benötigte Pumpe ist so auszuwählen, dass der hydraulische Widerstand (Rohrreibungs-W.) des gesamten Heizungssystems (Verrohrung, Armaturen, Heizkörper, Kessel, Pufferspeicher) überwunden wird und gleichzeitig der geforderte bzw. berechnete Volumenstrom im System umgewälzt wird.

 
Veröffentlicht : 25/01/2014 1:22 am
(@andree)
Beiträge: 1
New Member
 

Hallo
habe erst jetzt vor 2 Wochen eine neue Pumpe eingebaut die zwischen 3 und 20 watt verbraucht .
im Moment ist der Verbrauch von 3 bis 5 Watt bei einer eingestellten Förderhöhe von 0,8 .
Kostete 158.- Euro , das ist OK für eine Markenpumpe.
http://www.ebay.de/itm/Wilo-Stratos-Pico-25-1-4-180-mm-Hocheffizienzpumpe-A-Heizungspumpe-4132452-/221388409626?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item338bc70b1a

 
Veröffentlicht : 21/03/2014 8:49 pm
(@alex354)
Beiträge: 4
New Member
 

Wir haben letztens auch unser Haus mit neuen Hocheffizienzpumpen ausgerüstet. Wir hatten einen sehr hohen Energieverbrauch und konnten diesen mit Hilfe der elektronisch geregelten Heizungspumpen eindämmen. 😀

So rechnet sich die Installation früher oder später und wir leisten einen kleinen aber bedeutsamen Anteil gegen den Klimawandel.

Wir haben zudem unsere Kühlschränke gegen Energie effiziente Geräte ausgetauscht und haben eine neue Photovoltaik Anlage auf dem Dach installiert. Schon im ersten Jahr hatten wir eine enorme Geldeinsparung. Die uns sehr positiv in die Zukunft schauen lässt.
Lasst uns gemeinsam etwas bewegen! 💡

 
Veröffentlicht : 12/04/2016 6:02 pm