Mit welcher AZ willst du denn eine WP bei 60°C VL betreiben? 🙄 Wenn Du Glück hast, erreichst Du gerade eine 3, etwas. Bedeutet etwa 8-9 Ct./kWh (...
...mir gehts in erster Linie das ich warm habe und von Öl,Gas usw unabhängig... Eine gewisse Abhängigkeit wird immer bestehen, wenn man eine Hütte mi...
...was ist eigentlich wenn im Winter mal der Strom ausfällt Ja, dann tut auch eine WP nichts, es sei denn......... man hat eine angemessene PV-Anlage ...
Richtig erkannt. Mit solchen benötigten hohen VL-Temp. wie für die HK erreicht eine WP nur eine sehr miserable Arbeitszahl und nähert sich dann von de...
Ferienwohnung, OK.Ganz offen gesagt:Da liegt das erste Problem für den Einsatz einer WP als WE =WärmeErzeuger, nämlich die sehr hohe max. VL-Temp. für...
OK, 40°C als Max.-T. für die FBH ist schon eher möglich und wesentlich wahrscheinlicher.Wenn fachmännisch gebaut, dann sollte Deine Anlage hinter dem ...
Gibt es auch im Keller-Geschoss auch NUR FBH oder sind da vielleicht Heizkörper?Nochmal zur Sicherheit: Ich meine NICHT die Kessel-Temp., sondern die ...
60°C in den FBH-Heizkreis hinein? Das ist nicht wahr, oder?OMG..... 🙄
...Wie hoch waren bis jetzt die maximal benötigten VL-Temperaturen im Kernwinter?
Moin,welche Norm-Außentemperatur ist bei Euch gültig (PLZ-Gebiet)?Wie hoch waren bis jetzt die maximal benötigten VL-Temperaturen im Kernwinter (und b...
Moin,diesen Thread kennst Du hoffentlich?
Moin,...Bei meinem alten Mercedes C 180 komme ich mit dem Zeug 80 km weiter mit einer Tankfüllung als zuvor! Das ist eine Steigerung der Reichweite vo...
Moin nochmal,wir haben als oberste Grenze 35°C RL. Jedes Grad niedriger bringt mehr "Sicherheit".Wenn man es hydraulisch pfiffig anstellt, bekommt man...
..."pellets brennwerttechnik" bringt bei Goggel sofort Ergebnisse... 😉
...Laut meinem Heizungsbauer gibt es bei Pelletheizungen keine Brennwert-Anlagen (die das warme Abgas nutzen und dessen Wärme entziehen), da dies zu K...