Hallo

Ich habe im Jahr 2000 gebaut, der Dachdecker verwendete die Unterspannbahn der Firma Braas ( Typ: Divoroll-Pro ).
2004 bemerkten wir das sich von der Spannbahn Bestandteile lösten.
Dies bemängelten wir beim Hersteller, der darauf eine Untersuchung der Spannbahn duchführte.

Die Untersuchung ergab, das die besagte Unterspannbahn keine Mängel aufwies.
Dies teile uns Firma Braas schriftlich mit.

Im Februar 2013 gelang Flugschnee unter die Dachziegel.

Der geschmolzene Schnee ( Wasser ) floß nicht wie vorgesehen über die Unterspannbahn ab, sondern das Wasser trat in unsere Zimmer ein.

Der beauftragte Dachdecker und ein Gutachter bestätigten das die defekte Unterspannbahn der Firma Braas der Grund für den Wassereintritt ist.

Die entstanden Mängen in den Zimmern, laut Gutachter 8000 €.

Die Kosten für die Instandsetzung des Daches 15000€

Auf das Gutachten und den entstanden Schaden, reagierte die Firma Braas mit einem Verweis auf die verstrichene 10 Jahresgewährleistung.

Die Firma Braas bot aus Kulanz eine neue Unterspannbahn und eine Kostenbeteiligung von 250€ an.


 