Hallo
Habe 6 Flachkollektoren (ca 12 qm) in Sued/West Richtung in Reihe geschaltet. 800 Liter Pufferspeicher. Seit drei Jahren in Betrieb - lauft alles bestens. Pelletheizung ist nur ca 4-5 Monate (November -Februar) in Betrieb
Jetzt meine Frage: im Winter bekomme ich etwas mehr Temperator von den FK's in den Pufferspeicher geliefert wenn ich den Durchfluss auf ca 2,5 Liter/Minute reduziere. Rohrdurchmesser ca 22 mm. Ist die Reduzierung der Durchflussmenge und dafür eine höhere Temperatur am Pufferspeicher sinnvoll oder nur ein Trugschluss? Was ist die optimale Durchflusstemperatur in meinem Fall im Winter bzw im Sommer? Muss Mann diese beiden Fälle unterscheiden? (außer natürlich bei Überhitzung im Sommer achten)
Beste Gruesse aus Muenchen
Jorge