Hallo Zusammen,
einer meiner Kunden erwägt eine Luft-Wasser-WP in Kombination mit einer solarthermischen
Anlage zu installieren. Der Heizraum befindet sich im Dach und hat nur knapp 5m² Fläche.
Es käme aufgrund der Platzverhältnisse nur ein liegender Speicher in Frage.
Es gibt liegende Parrafin-Speicher, welche als Pufferspeicher eingesetzt werden können. Ich halte diese Variante für eine geeignete Lösung.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Speichern?
Ich freue mich auf eine Antwort.
Die Kombination L/W-WP mit Solarthermie ist schon etwas unglücklich gewählt. Besser ist
- L/W-WP als Entlastung einer Gas- oder Ölheizung in der Übergangszeit ohne Speicher oder
- Solarkollektoren mit Pufferspeicher (Wasser - unter 95°C)mit Gas oder Öl als Spitzenlastkessel
- Solarkollektoren und WP mit Direktverdampfersonden und Pufferspeicher (Wasser)
- für große Verbraucher ein Biomasseheizkessel mit Pufferspeicher und Solarunterstützung und Stromerzeugung über ein ORC Kraftwerk ab 3,5 kW el.
Latentspeicher sind eher was für Solarkollektoren, die im Hochtemperaturbereich (ca. 200°C) arbeiten, wo Wasser nicht mehr geht, auch Salze werden da genommen (bei Temperaturen um die 400°C). Latentspeicher sind für kleinere Lösungen zu teuer.
vg sailor
www.infotech-energie.de