Hallo. Wir haben seid Mitte August eine 10.000 KWp Anlage in Betrieb. Die Spitzenleistung liegt immer bei 5600-5695 Watt. Eine Tageshöchstleistung von 50 Kw. wurde noch nie erreicht.Das Diagramm am SUNNY BEAM sieht aus wie ein Trapez.Ab 09 Uhr bis ca.15 Uhr ist die Linie gerade.
Näheres zur Anlage. Sie besteht aus 50 Modulen mit 195-200 W.
30Module liegen auf einem 45 Grad Dach in südwestlicher Richtung, 20 Module liegen auf einem 38 Grad Dach in südost Richtung. Als Wechselrichter wurde ein SMA typ STP8000TL-10 gewählt.
Bitte Leistung und Energiemenge nicht verwechseln (kW - kWh).
Die Leistung und der Ertrag einer Anlage sind von vielen, hier nicht bekannten, Faktoren abhängig. Davon abgesehen, dass die Wp-Spitzenleistung nur im Labor erreicht werden kann, sind bei 2 unterschiedlichen Feldern auch nie die Max-Leistung möglich - das zeigt ja schon die etwas von der Norm abweichende Kurve. Mal ist das eine Dach und dann das Andere stärker.
Details zu Modul-Erträgen:
http://www.oeko-energie.de/produkte/solarstrom-photovoltaik/solarmodule/index.php#04a2089a240b63601
das Problem wurde diese Woche abgestellt.Bei einer Überprüfung der Anlage wurde festgestellt, das bei der 30 % Abregelung als Ausgangswert die leistung des Wechselrichters genommen wurde .
Nach erfolgter Korrektur arbeitet die Anlage mit einer Leistung von bis 6950 Watt.