mcz pelletofen - rü...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

mcz pelletofen - rücklaufanhebung

9 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
11.5 K Ansichten
(@trueffelsucher)
Beiträge: 1
New Member
Themenstarter
 

moin moin,

habe mir vor einigen tagen einen mcz athos hydro gekauft und will ihn in den nächsten tagen installieren.

nachdem ich nun die bedienungsanleitung nebst den schaltbildern mehrfach studiert habe stellt sich für mich die frage, wie ich die wohl erforderliche rücklaufanhebung (dreiwegeventil) einbauen muss und vorallem, wie bekommt das gute stück ein signal ??

ohne schalter ist das gerät ja wohl kaum zu betreiben, oder ?? habe auch schon geforscht, ob eine entsprechendes ventil bereits im ofen verbaut wurde. scheint nicht der fall zu sein.

vielleicht kann mir hier ja jemand aufs "pferd" helfen.

ansonsten allen ein frohes fest und einen guten rutsch.

trueffelsucher


 
Veröffentlicht : 24/12/2009 1:13 a.m.
(@mazda5)
Beiträge: 4
New Member
 

Hallo,

besitze seit Oktober einen mcz athos hydro 14,5 kw, um die Rücklauftemperatur anzuheben werde ich ein Dreiwege-Mischventil DN 20 mit dem Thermostatkopf K 6602-00.500 mit Anlegefühler in den Rücklauf einbauen.

mazda5


 
Veröffentlicht : 01/01/2010 6:33 p.m.
(@schumes)
Beiträge: 142
Estimable Member
 

wenn du unter ladomat suchst bekommst du das richtige teil ist extra für holzkessel gemacht es benötigt keine externe steuerung nur einen stromanschluß.kosten ca 280€


 
Veröffentlicht : 01/01/2010 6:53 p.m.
(@schumes)
Beiträge: 142
Estimable Member
(@mazda5)
Beiträge: 4
New Member
 

Hallo schumes,

das Dreiwege-Mischventil von Heimeier benötigt kein Stromanschluss und wird nur durch den Thermostatkopf mit Anlegefühler am Rücklauf gesteuert.

Bitte nicht mit einem Dreiwegemischer verwechseln.

Materialkosten ca. 100€

mazda5


 
Veröffentlicht : 01/01/2010 7:18 p.m.
(@schumes)
Beiträge: 142
Estimable Member
 

beim ladomat ist die pumpe zum puffer integriert wenn ich die kosten zusammenzähle komme ich auf ungefähr das selbe da beim dreiwegemischer noch keine pumpe dabei ist


 
Veröffentlicht : 01/01/2010 8:16 p.m.
(@mazda5)
Beiträge: 4
New Member
 

dies ist kein Dreiwegemischer sondern ein Dreiwege-Mischventil was in den Rücklauf eingebaut wird und keine zusäzliche Pumpe zur Rücklaufanhebung braucht.

Siehe Link nach heimeier mit Anschlussschema
http://www.heimeier.com/de/PDF/Info_deutsch/3110-01-483-01-0408-lq.pdf

Dieses Mischventil ist kompakt und wird durch die Hinterfront gut verdeckt. Denn bei einigen steht der Pelletofen im Wohnzimmer, wo sich ein Laddomat 21 nur bedingt durch die Grösse unterbringen läst.


 
Veröffentlicht : 01/01/2010 10:09 p.m.
(@mazda5)
Beiträge: 4
New Member
 

dies ist kein Dreiwegemischer sondern ein Dreiwege-Mischventi was in den Rücklauf eingebaut wird und keine zusäzliche Pumpe zur Rücklaufanhebung braucht.

Siehe Link nach heimeier mit Anschlussschema
http://www.heimeier.com/de/PDF/Info_deutsch/3110-01-483-01-0408-lq.pdf

Dieses Mischventil ist kompakt und wird durch die Hinterfront gut verdeckt. Denn bei einigen steht der Pelletofen im Wohnzimmer, wo sich ein Laddomat 21 nur bedingt durch die Grösse unterbringen läst.


 
Veröffentlicht : 01/01/2010 10:10 p.m.
(@schumes)
Beiträge: 142
Estimable Member
 

auch eine super regelung und fürs wohnzimmer auch ansehnlicher als der ladomat


 
Veröffentlicht : 02/01/2010 7:31 p.m.
Teilen: