Froeling P1 Aschebe...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Froeling P1 Aschebeälter voll - Warnmeldung - Heizung AUS

3 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
5,878 Ansichten
(@regenvogl)
Beiträge: 1
New Member
Themenstarter
 

Hallo, ich habe die Pelletheizung Froeling P1. Und habe folgendes Problem : Die Steuerung 3200 meldet Aschebehälter voll - und gibt eine Warnmeldung aus. Danach fährt die Heizung kontrolliert runter. Das heißt sie heizt auch nicht mehr. Wenn dies während eines Urlaubes passiert, führt das dazu, dass das Haus eiskalt ist. Ich kann zwar vorher den Beälter leeren, aber den Zähler der die Warnmeldung gibt, nicht beeinflussen, dh die Heizung erkennt das Leeren nicht und geht dann nach x Betriebsstunden wieder aus.

Ist das bei allen Pelletheizung so? Oder nur bei der Froeling P1? Kann mir jemand Tipps geben wie ich das Problem umgehen kann?

gruß Harald


 
Veröffentlicht : 06/01/2014 12:34 p.m.
(@oekofan)
Beiträge: 636
Honorable Member
 

Hallo Harald,

da müsste schon der große Zufall mitspielen, dass Du hier einen fachlich versierten Mitmenschen triffst, der sich mit genau Deinem Kessel auskennt.

Mein Spezialgebiet liegt bei einem anderen Hersteller (siehe Nickname), kann nur so viel dazu sagen, dass bei anderen Herstellern (auch "meinem") dieses Phänomen nicht in der beschriebenen Weise auftritt.

Was sagt denn der Heizungs-KD Deines geringsten Misstrauens zu dem Problem?


 
Veröffentlicht : 08/01/2014 1:11 a.m.
 jawa
(@jawa)
Beiträge: 1
New Member
 

Hallo Harald,
nach dem Du die Asche entleernt hast, muss Du noch den Störung quitieren (x).


 
Veröffentlicht : 01/02/2014 12:15 a.m.
Teilen:
Scroll to Top