habe 2000 liter puffer der druckunterschied zwischen warm (2,7bar) kalt (0,7bar) ist enorm es ist ein 200 liter ausdehnungsgefäß instelliert und es hat solche schwankungen . was kann man tun um den druck wenigstens etwas konstent zu halten?
Nochmal Langsam:
Du Hasst einen Pufferspeicher mit 2000 liter inhalt. Oben (warm) hasste n Manometer das dir 2,7 Bar anziegt. Unter Hasste ein Manometer das dir 0,7 Bar anzeigt?
Hab ich das richtig verstanden?
nein wenn der puffer kalt ist 0,7 und wenn der puffer heiß ist 2,7
Müsste Ich jetzt nachrechnen, aber je nach dröße des heizungsnetzes kann sowas gut sein.
2 bar sind zwar echt etwas extrem, aber manchmal realistisch.
Was du mal prüfen könntest wäre der Vordruck deines Ausdehnungsgefäses. wenn der viel zu hoch oder zu niedrig ist können solche schwankungen auch vorkommen.
Hoffe ich konnte dir helfen